柠檬 2014-12-03 15:08:19 | 吉林省 安装算量GQI | 1391查看 2回答
暖通图纸中原排烟系统PY1、2、3、4、12中板式排烟口630*630*4改为多叶排烟口1000*1
暖通图纸中原排烟系统PY1、2、3、4、12中板式排烟口630*630*4改为多叶排烟口1000*1000*2如下图,根据此图和暖通施工图计算工程量,从未接触过暖通专业,所以不知道平面图与系统图哪个能用上,都传上来;改为多叶排烟口的尺寸分别代表什么意思,例如1600*1800和1250*800;1250*630 280℃和1000*630 280℃;从图纸上可以计算出那些工程量,多用排烟口是按照周长套用定额么?周长按照那个尺寸计算?需要在平面图上查找排烟口的个数么?
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
回复:防排烟中需要计算的工程量如下:
1、通风设备,防排烟风机、支吊架;
2、帆布软接;
3、防排烟风管;
4、部件:防火阀、风口;其中风阀的口径同风管;风口需要按标识尺寸计算,其周长为2*(宽+高),并依据该数据选择定额子目;
说明:防排烟系统图的作用,根据系统图识别平面图中的风管标高以及风口的尺寸(平面图有时不标识,有标识的按平面图即可)
2014-12-04 08:22:01
-
变更前和变更后的尺寸是一样的,只是把板式排烟口的价格改成多叶排烟口的价格即可。周长按按图纸标注尺寸计算。如630*630周长=(630+630)*2;
2014-12-03 15:55:56
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看