pang 2010-10-11 12:37:47 | 浙江省 钢筋算量GGJ2013 | 747查看 1回答
GGJ2009中,剪力墙能否处理三排、四排的钢筋?
GGJ2009中,剪力墙能否处理三排、四排的钢筋?
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳可以,如(2)B12@200中括号的2即为排数,如果是三排改为3即可,如果钢筋直径或间距不同时可以用加号连接,如(2)B12@200+(1)B10@200,需注意:“+”前是墙外侧钢筋,“+”后是墙内侧钢筋(前提是墙要顺时针绘制)。
2010-10-11 12:37:47