hyqgg 2014-12-03 11:21:56 | 广西壮族自治区 土建算量GCL2013 | 554查看 4回答
广联达计算工程量和实际工程量区别
在用广联达2014计算梁板的时候是135m3(工程量为批量选择再查询工程量得得出来,操作步骤没错,选择也没错),但是实际混凝土浇倒是160m3(实际浇倒中并无浪费现象,浇倒采用的是天泵泵送商品混凝土),广联达绘图没有出现错误,计算设置也没有错误,请问为什么会有这么大差距呢?一直想不通(我自己参与现场看他们浇倒,不存在虚报问题)
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
因为你计算出来的砼是不含损耗量的
另外实际砼与计算出来的本来就是差异,因为实际砼运输车的方量也不会给够的,如你要4方,实际运过来可能只有3方多,再加上这3方多不可能全都用上,砼车壁、泵管等还是会有剩余的量的,所以实际用量肯定会比计算出来的量要大
2014-12-03 11:32:22
-
你可以自己手工计算一下混凝土的工程量,然后和软件计算的比较一下。就知道问题在哪了,你不能和实际的比较,实际的因素很多都影响工程量的
2014-12-03 11:46:58
-
你可以用手工验算一下,砼量差不应该差1%。
2014-12-03 11:47:27
-
说明
经过大量测试广联达软件计算出砼工程量与手算工程误差不会超过1‰,否则说明一方有问题
建议仔细检查
2014-12-03 11:57:54
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看