• 墙下板内底部增设加强筋问题

    结构设计说明:凡在板上砌隔墙时,应在墙下板内底部增设加强筋,当板跨L<=1500时:2C14 ,当板跨1500=2500时,3C16并锚固于两端支座内。 。 。 经询问墙体上未有梁的则是隔墙,所以图示中仅两道小隔墙,那么如说明中的板内底部加强筋 该如何设置????是在哪个构件里设置???还是需要在单构件里如何设置??? 【不好意思 我昨天的提问没有采纳您的回答,,后来觉得您说的足够应该采纳的 ,是我的失误,十分谢谢您】

    单构件

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    简单讲就是墙下没有梁的情况加附加筋,起,类似梁的作用,用楼层板带定义,只输入下部筋,即可

    锚

    2014-12-03 13:01:49 

  • 一般设计都会描述但凡隔墙坐在楼板上且无梁时墙底部加筋。建议定义板带属性输入钢筋信息,宽度砼墙画图元快捷省事还准确(注意钢筋命名和汇总信息修改以便对量时辨认)。