• 砖混结构的几个问题?

    1 保护层厚度,基础是40,梁伟是25,基础梁是多少? 2 过梁是预制的,但软件中没有他的图集,怎么来做? 3 保温隔热外墙的清单量=外墙的清单量吗?50厚的**材料用在那里?定额吗? 4 基础梁画出来在砖基础里面,量为0,和砖基础不发生扣减?怎么画? 5 构造柱生根于基础梁吗?那么构造柱的高度要不要加上基础梁的高度?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    1 保护层厚度,基础是40,梁是25,基础梁属于基础部分,应该是40。 2 过梁是预制的,但软件中没有他的图集,可以按设计选用的图集进行定义画图。 3 保温隔热外墙的清单量≠外墙的清单量。50厚的**材料用在那里? 是保温层的厚度。 4 砖基础的材质你没有选择,软件默认的为现浇混凝土,需将材质改为砖,你的问题就解决了。。 5 构造柱生根于基础梁,构造柱的底标高按基础梁梁底标高设置,软件会自动按照计算规则进行扣减计算的。

    2010-11-10 08:18:29 

  • 1 保护层厚度,基础是40,梁是25,基础梁是25. 2 过梁是预制的,但软件中没有他的图集,按现浇过梁定义。 3 保温隔热外墙的清单量≠外墙的清单量。50厚的**材料用在那里?---可能是保温层的厚度。 4 基础梁画出来在砖基础里面,定义对了标高,是会扣减的。 5 构造柱生根于基础梁,构造柱的高度不要加上基础梁的高度。 基础梁画上后,砖基础就成为了0---是标高的问题,检查标高,修正之。

    2010-11-09 20:28:25 

  • 1、基础梁还是按照梁的保护层 2、过梁直接绘制上去再套用做法,就得到工程量了 3、保温隔热外墙的清单量不一定等于外墙的清单量,看你的实际工程是怎么设计的,有的部位是没做的 4、看你的是什么基础,再选择定义何种梁(基础梁、基础连梁) 5、构造柱是生根于基础梁的,计算的时候只需要绘制构造柱即可 4可能是你设置的问题,你试试删除后再画上去试试,注意检查标高

    2010-11-09 20:21:35 

  • 1 保护层厚度,基础是40,梁伟是25,基础梁是多少? 按照梁的保护层计算 2 过梁是预制的,但软件中没有他的图集,怎么来做? 咨询设计 3 保温隔热外墙的清单量=外墙的清单量吗? 不等于; 50厚的**材料用在那里? 用在外墙上 4 基础梁画出来在砖基础里面,量为0,和砖基础不发生扣减? 在计算规则里设置构件关系 5 构造柱生根于基础梁吗?那么构造柱的高度要不要加上基础梁的高度? 是的,从基础梁顶开始计算。 砖基础和基础梁完全重合,砖基础的工程量当然是0了。

    2010-11-09 20:24:38 

  • 1 保护层厚度,基础是40,梁是25,基础梁属于基础一部分,所以它的保护层按基础保护层40mm。 2 过梁是预制的,但软件中没有他的图集,按现浇过梁定义。 3 保温隔热外墙的清单量不一定等于外墙的清单量。50厚的**材料用在那里?---50厚是保温层的厚度。 4 基础梁不能在砖基础中画。基础梁应该在基础模块中“基础梁”构建中建立,软件会自动计算扣减。 5 构造柱生根于基础梁,构造柱高度从基础梁底起步开始计算,软件会自动扣减。

    2010-11-09 22:07:27 