• 安装算量 电气中 标识识别 配电箱,有时提示“设备重叠而未识别出来”,怎样解决

    1、标识识别 配电箱时,选取标识和图例,确定后,提示:“识别的设备数量是:1;存在部分图例因为和别的设备重叠而未识别出来。”这是怎样回事? 2、提示:“识别的设备数量是:2;存在部分图例因为和别的设备重叠而未识别出来。”放大图例后发现有两个图例重叠在一起,但是此处的设备数量实际上应该是1, 还有,在进行标志识别前,放大图例却未发现有两个重叠的图例,这是怎么回事? 3、使用的电气图纸为广联达的课件,为什么会出现这种情况?其他图纸是否也出现这样的情况,怎样解决?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    是图纸的问题,如果你要识别设备的话,把没有用的隐藏,然后在识别。 但是还有个要注意,识别的设备时一定要放大在识别看清楚。

    2010-11-11 12:15:08 

  • 是不是图纸本身存在问题呢?比如说是绘图者重复绘制了设备,导致了标志识别时增加了数量。 我也在标志识别时,发现明明是一个设备,但经标志识别确认后却显示数量为2。这到底是图纸原因,还是操作原因,也请高手指点。

    2010-11-09 21:44:07 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!

我要签到

天降福运!积分,经验值等福利在等着你哟,快来签到吧