• 框架结构中内墙抹灰高度问题

    河北08定额中框架结构内墙抹灰高度是算到梁底还是算到板底?

    问题补充:梁宽是250mm,墙厚200,居中砌筑;那50mm算墙面里还是天棚呢!有吊顶,但吊顶是属于甲方的!!

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    这个计算规则没有明确规定,框架结构我是算至梁底的,这也梁抹灰面积计入天棚工程量!

    2010-11-10 12:45:39 

  • 河北08定额中框架结构内墙抹灰高度是算到板底

    2010-11-10 12:22:26 

  • 如果是没有吊顶的,内墙抹灰高度是算到板底,有吊顶的内墙抹灰高度是算到吊顶面加100MM。

    2010-11-10 16:11:41 

  • 直接算到板底

    2010-11-10 12:40:25 

  • 楼(地)面至板底。

    2010-11-10 13:08:58 