潜水 2010-11-10 14:07:51 | 山东省 其他专业 | 1588查看 1回答
关于《JGJ94-94建筑桩基技术规范》中,桩顶与承台连接要求的问题
关于桩顶与承台的连接要求,在《JGJ94-94建筑桩基技术规范》中,有:“4.2.4.1 桩顶嵌入承台的长度对于大直径桩,不宜小于100mm;对于中等直径桩不宜小于50mm”。 请问:基桩与承台不是整体现浇的吗,这里为什么出来个嵌入长度?应该怎样理解上面的4.2.4.1条?谢谢
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳谁告诉你基桩与承台是整体的? 一般施工都是先做基桩,然后挖土方,桩检测,凿桩头,支承台模板钢筋再浇承台砼的,这时,桩头是要求有一部分伸入承台砼里的。
2010-11-10 14:38:00
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看