• 关于《JGJ94-94建筑桩基技术规范》中,桩顶与承台连接要求的问题

    关于桩顶与承台的连接要求,在《JGJ94-94建筑桩基技术规范》中,有:“4.2.4.1 桩顶嵌入承台的长度对于大直径桩,不宜小于100mm;对于中等直径桩不宜小于50mm”。 请问:基桩与承台不是整体现浇的吗,这里为什么出来个嵌入长度?应该怎样理解上面的4.2.4.1条?谢谢
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    谁告诉你基桩与承台是整体的? 一般施工都是先做基桩,然后挖土方,桩检测,凿桩头,支承台模板钢筋再浇承台砼的,这时,桩头是要求有一部分伸入承台砼里的。

    2010-11-10 14:38:00 