丹 2010-11-10 15:02:55 | 河南省 其他专业 | 4908查看 4回答
主次梁相交处附加箍筋
在图纸中主次梁相交处没隔50mm设附加箍筋和主梁中的箍筋重合,在实际施工中是如何处理的?问题补充:共设3道,如果按每隔50mm设的话不是会和主梁原有箍筋重合?是设到主梁箍筋部位还是必须设够三道?
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1、你说的是指的在主次梁交界处主梁的位置为了加强主梁的抗剪强度而设置的箍筋,有的设计不仅要增加箍筋,还要有U字筋,在这里的箍筋设置是按照主梁的砼外皮50mm处开始设置,间距50mm,每边共三道。这三道箍筋位置是固定不变的,三道箍筋位置以外的其他的箍筋相应调整间距(按照图纸间距缩小)。因此,你计算的时候不能重复计算。
2010-11-13 14:28:50
-
在实际施工中主次梁相交处就按间距要求每隔50mm设置一道箍筋,每边增设3道箍筋。 不是共设3道,是增设3道;在每边的原有箍筋中增加3道箍筋,即:原有箍筋间距为150时,前5个箍筋间距为50,;原有箍筋间距为100时,前6个箍筋间距为50;依此类推。
2010-11-10 15:06:34
-
在图纸中主次梁相交处没隔50mm设附加箍筋和主梁中的箍筋重合,在实际施工中是如何处理的?如果图中没有给出,但它在说明中给出了按03G101-1相关说明的施工,所以要按照其规定执行。 共设3道,如果按每隔50mm设的话不是会和主梁原有箍筋重合?是设到主梁箍筋部位还是必须设够三道? 先把这三道绑上,再绑主梁中间的箍筋。不会重合的。 是先把这三道绑上,然后在按图集上继续绑主梁的箍筋是吗?那在广联达上直接加六根钢筋是否多布了。没多布,当主梁与次梁相交时,在主梁上(次梁的两侧每侧加三根)加筋6个。
2010-11-10 15:06:32
-
在图纸中主次梁相交处没隔50mm设附加箍筋和主梁中的箍筋重合,在实际施工中是如何处理的? 回复:箍筋主要加在主梁上,每侧3根,是和主梁的箍筋间距50mm,不是在主梁的箍筋之间设置3根
2010-11-10 16:48:19
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看