man 2014-12-02 10:19:10 | 安徽省 云翻样 | 3174查看 5回答
柱内钢筋接头怎么计算的?
柱内钢筋接头怎么计算的?问题补充:是每层每根柱内主筋的数量之和吗?
全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
一般情况下,钢筋直径≥16时,柱的接头是直螺纹连接,按照楼层数计算,总接头数=每层柱纵筋根数*层数即可
2014-12-02 10:28:49
-
柱钢筋的接头个数一般是按层去计算,也就是柱纵向钢筋是一层一搭接,你可以看一下每个柱有多少根纵筋,一层共有多少根柱,这样就可以计算出来了
2014-12-02 10:22:54
-
看你图纸要求 通长情况下是一层一个搭接 数纵筋根数就行 但是我以前碰到过楼层较低 图纸要求两层设置一个搭接的 这个要具体情况具体分析
钢筋接头还有一个错开率 在结构设计总说明中会有说
看下你图纸 如果没有特殊说明 就是一层一搭接 你可以这么理解 注意一层 如果有地下室并且塔楼和地下分开做的话 注意不要漏算了
2014-12-02 10:29:50
-
按照有关规范柱钢筋的接头个数一般是按层去计算,也就是柱纵向钢筋是一层一搭接(或者电渣压力焊),但是层高过高的话可按实际情况决定。
2014-12-02 10:33:24
-
柱子主筋在每层都有一个接头,所以接头总数就是每层柱子主筋的总数和
2014-12-02 10:28:50
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看