• 框架梁下部钢筋伸入支座的锚固长度是在哪里设置

    1:框架梁下部钢筋伸入支座的锚固长度,在软件中是在哪里设置呢,我找了半天都没有找到这个设置是在哪里?软件默认计算出来的设置是0.5hc+5d与la取大值,但是我现在这个工程有规定统一的数值,所以要改一下,现在就是没有找到在什么地方改? 2:另外在梁的集中标注中,下部钢筋有时候是通长布置,在这种情况下,如果在软件计算时采用集中标注的办法计算下部钢筋,那计算出来的下部钢筋在支座处是通长布置的,没有断开,这与图集不符啊。是不是需要在什么地方设置一下?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    1、可以在工程设置中修改工程量计算规则; 2、在梁的集中标注中,下部钢筋有时候是通长布置,在这种情况下,如果在软件计算时采用集中标注的办法计算下部钢筋,那计算出来的下部钢筋在支座处是通长布置的,没有断开,软件这样计算是正确的,对于这样的情况应该按照通常计算的,不需要修改设置;

    2010-11-18 04:47:43 

  • 1:你这种情况很少见,在计算设置中不能设置,你可以在编辑钢筋中调整梁的锚固长度然后再锁定构件。这样比较麻烦。 2:你的理解是错误的预算设置8m或6m一个搭接是不考虑是不是在支座位置,图集是指导施工的,有时预算根实际是有区别的。