• 电气开关插座立管问题

    层高3m,插座距地面0.3m,沿地面敷设,开关距地1.3m,沿顶棚敷设。建筑标高=结构标高+0.13m,板厚100mm。计算开关、插座立管时,是否考虑板厚及地面做法的厚度?具体如何计算?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    计算开关、插座立管时,是要考虑板厚及地面做法的厚度。具体如何计算--插座0.3+0.1=0.4;开关3-1.3=1.7。 插座立管只在地面中考虑埋入0.1米即可。 这种计算方法,是针对整个工程的一种综合考虑

    2010-11-11 14:15:52 

  • 计算开关、插座立管时,需要考虑板厚及地面做法的厚度。 具体计算:开关3-1.3 插座0.3+0.1

    2010-11-11 14:13:55 

  • 应该考虑的!

    2010-11-11 14:05:06 

  • 计算开关、插座立管时,如果考虑板厚及地面做法的厚度。我觉得插座0.3+0.05=0.35;开关3-0.1-1.3=1.6。

    2010-11-11 15:57:45 