时 2010-11-11 16:25:03 | 辽宁省 其他专业 | 491查看 3回答
框架梁的下部钢筋问题
在集中标注有下部通常筋,并且没有原位标注,下部钢筋全跨是否应该通常?图集中未明确表示是全跨通常还是一跨通常?请明示!!!!
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
通长布置或者每一跨都锚固,这都是可以的。也可以采用一级机械连接,一级机械连接可以不考虑连接点的位置,实验证明钢筋拉断时是不在连接点处拉断的
2010-11-11 16:50:03
-
在集中标注有下部通常筋,并且没有原位标注,下部钢筋全跨是否应该通常?图集中未明确表示是全跨通常还是一跨通常?请明示!!!! 回复:框架梁上部是通长筋,下部筋一跨一锚固,你发个图看看
2010-11-11 17:08:44
-
在集中标注有下部通常筋,并且没有原位标注,下部钢筋全跨是否应该通常? 是的,要通长布置 图集中未明确表示是全跨通常还是一跨通常?请明示!!!! 是所有的跨通长布置。 图集的规定是如果有集中标注没有原位标注就按照集中标注处理;既有集中标注又有原位标注的原位标注优先,你就按照这个原则处理就行了。
2010-11-11 16:32:43
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看