• 地下车库的楼层设置

    地下车库的基础是独立基础和条形基础相结合的 条形基础上是挡土墙(砼墙)独立基础和条基底标高为-4.4米 挡土墙的顶标高时0.3 在挡土墙-3.6标高处有防水板 防水板的顶标高为车库底面 防水板是不是就是筏板基础 这样的工程如何设置楼层 ?我设置的楼层是从独立基础底标高到防水板顶标高是基础层,从防水板顶标高到车库板顶标高为-1层 对不对 还有柱子的标高时从基础一直到车库板顶 如果我刚才设置的层高正确的话 那柱子是在基础层设置完成后 再复制到-1吗 还是在柱子的属性中直接把顶标高定义成车库顶标高 还有挡土墙也有这个问题

    问题补充:这是一个独立的地下车库工程 ,柱子如果-1层设置完再复制到基础层的时候是不是就出现钢筋搭接和钢筋接头的问题了呢,因为这个柱子从基础底到车库顶的尺寸也就4.7米钢筋应该不用搭接和接头吧 剪力墙也是从基础底到板顶(-4.4到0.3)是不是在-1层直接把属性的标高写成(-4.4到0.3)

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    1、防水板是不是就是筏板基础?答:可以用筏板画。 2、这样的工程如何设置楼层 ?答:防水底板以下为基础层,以上为-1层。其实基础层是广联达为了画图方便自己造的一个层,其实基础层没有一个统一的高度。一般情况基础层就是画基础用的。 3、我设置的楼层是从独立基础底标高到防水板顶标高是基础层,从防水板顶标高到车库板顶标高为-1层?答:对,这样设置可以。 4、那柱子是在基础层设置完成后 再复制到-1吗?答:对,直接复制-1层的柱子到基础层,柱子在基础层的标高会默认为基础底标高。 5、还有挡土墙也有这个问题?答:同柱子。 6、柱子如果-1层设置完再复制到基础层的时候是不是就出现钢筋搭接和钢筋接头的问题了呢?答:柱子在基础层,会有一个默认101图集的节点设置,不会出问题。可以看看独立基础的计算设置有说明。 7、剪力墙也是从基础底到板顶(-4.4到0.3)是不是在-1层直接把属性的标高写成(-4.4到0.3)?答:不用改,原因同第四条。 总结:其实把构件从-1层复制到基础层,构件会自动按照基础的节点设置进行布置,不用担心。

    2010-11-12 18:28:09 

  • 首先,你的楼层设置正确 柱子和墙构件建议在基础层也设置,是从上层复制到下层还是从下层复制到上层看你画图的习惯,一般柱墙构件可先楼层,再复制到基础层,这样基础构件可用柱或墙智能布置

    2010-11-12 10:47:25 