j26512448 2010-11-12 13:57:52 | 湖北省 安装算量GQI | 1350查看 7回答
排水管和排水支管套定额问题
排水管和排水支管 可以一起按长度合并套排水管吗? 可是支管没有伸缩节和检查口 还有排水管中承插塑料排水管件包含了哪些东西, 是不是包含了伸缩节和检查口, 例如DE200的管子,伸缩节10个。检查口只有5个,那承插塑料排水管件应该是多少个?
全部回答 (7) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
看图纸设计,如果没有明确的要求,是可能合并套的。 排水管中承插塑料排水管件包含:塑料承插三通、弯头、四通、接轮、扫除口、异径管、伸缩节。
2010-11-12 14:15:27
-
排水管和排水支管 可以一起按长度合并套排水管吗? 可是支管没有伸缩节和检查口 回答;可以合并套排水管,定额已经综合考虑了.
2010-11-13 22:46:47
-
排水管和排水支管 可以一起按长度合并套排水管.伸缩节不计的,检查口有没,要看你门的定额附录后面的解释
2010-11-12 21:45:15
-
排水管和排水支管,只要它们的管径是相同的就可以一起按长度合并套排水管定额子目。管径小的定额子目就不是支管也是没有伸缩节和检查口的。
2010-11-13 07:47:31
-
排水管和排水支管按相同管径延长米合并套定额子目,承插塑料排水管件(弯头、直接、三通、四通、伸缩节和检查口)已综合考虑;(地漏、清扫口)在卫生器具安装里有子目,
2010-11-15 11:03:18
-
1.排水管和排水支管 可以一起按长度合并套排水管吗? 可是支管没有伸缩节和检查口 答:相同材质相同连接方式的管道是合并在一起计算套取定额的。定额里面是按综合管件考虑的。支管没有伸缩节和检查口,但是还是有连接管件的。 2.还有排水管中承插塑料排水管件包含了哪些东西, 是不是包含了伸缩节和检查口, 例如DE200的管子,伸缩节10个。检查口只有5个,那承插塑料排水管件应该是多少个? 答:承插塑料排水管件里面包含了承插三通、承插弯头、四通、清扫口、异径管和伸缩节。依据定额解释,检查口的安装费定额编制时已经考虑了,只需按实际数量另计主材价格。另外如果管件需要另外记取管件,那么就需要将定额里面的管件删除,再补充实际统计的管件。
2010-11-18 14:17:46
-
在排水工程中管道上除(清扫口、地漏),其他管件都已包含在定额子目中了。 排水管套定额时是以管材、管径分类的,跟主管和支管没有关系。
2010-11-18 10:38:41
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看