牛气冲天 2014-05-28 15:23:00 | 河南省 云翻样 | 2784查看 3回答
结构说明中计算抗震等级为三级,构造抗震等级为二级,那么钢筋算量时抗震等级应该按二级抗震还是三级抗震
如题,求真相,答案要有说服力
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
抗震等级按三级考虑,但构造抗震按二级。在算量中就要按二级来。
可以看下面:
地震作用涉及到整个建筑结构的材料用量;全,比如内力调整(强柱弱梁、强剪弱弯、强肢弱梁)都是这种出发点;提高抗震构造措施则在不牵涉计算和调整前提下,对上述薄弱部位人为加大钢筋用量,是一种简单化做法。提高抗震措施,则抗震构造措施也提高.
抗震措施”与“抗震构造措施”的概念 ⑴、“抗震措施”是指除地震作用计算和抗力计算以外的抗震设计内容,包括“抗震构造措施”。如建筑总体布置、结构选型、地基抗液化措施、考虑概念设计要求对地震作用效应(内力及变形)的调整以及各种构造措施。 ⑵、“抗震构造措施”是指根据抗震概念设计原则,一般不需计算而对结构和非结构各部分所采取的细部构造,如钢筋锚固、搭接、混凝土保护层、最小配筋率等。“抗震措施”涵盖了“抗震构造措施”。
对于造价来说,抗震构造措施就是影响了钢筋量,而算量软件中改动里面的抗震等级也是变化锚固、搭接等。所以要统一按二级来。
而抗震等级是由设计计算内力的相关系数选用,最终已经体现在配筋规格上了。
2014-05-28 15:57:36
-
3级,这个是抗震设计规范上的
2.1.11 抗震构造措施 details of seismic design
根据抗震概念设计原则,一般不需计算而对结构和非结构各部分必需采取的各种细部要求。
2014-05-28 15:37:49
-
看设计说明和房屋结构,如果是框架结构、或剪力墙结构,那么钢筋算量就是按二级抗震。如果是混合结构,柱、梁还是按二级抗震,其余按三级抗震。一句话钢筋算量都是按二级抗震考虑。
2014-05-28 15:41:43
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看