• 钢筋搭接头

    老师你好: 山东96定额中若钢筋长度为18米,应考虑几个搭接头?

    问题补充:若钢筋的定尺长度为9米,是否仅考虑一个搭接头?

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    这个要看当地钢筋的定尺长度是多少以及钢筋在什么构件里使用去确定, 如果柱中的构件一般是要层层有搭接 梁中的钢筋一般根据梁的长度去确定,如果梁长为18米,当地钢筋的定尺长度为10米时就是10米就要计算一个搭接 钢筋定尺为9m,也是考虑一个搭接头

    2010-11-12 16:43:42 

  • 钢筋搭接头的数量要看用在什么部位,如果用在梁的通长钢筋上,一般需要2个接头,山东一般是按9米定尺来计算。 若是在筏板基础中没有其它构件影响的话,应该是考虑两个接头,9米定尺去掉搭接后两根不到18米,还要增加一个接头。

    2010-11-12 16:47:32 

  • 山东96定额中若钢筋长度为18米,应考虑几个搭接头? 若钢筋的定尺长度为9米,是否仅考虑一个搭接头? 如果钢筋的定尺长度为9米,钢筋长度为18米,应考虑2个搭接头。

    定尺

    2010-11-12 18:05:06 

  • 山东96定额中若钢筋长度为18米,如果定尺长度是9米,应考虑2个搭接头。因为端头有锚固,总长大于18米了。

    2010-11-12 18:22:07 