• 带形铜母线安装计价

    带形铜母线安装 每相三片截面(mm2以下) 1000子目,每相三片、截面是什么意思?请依据TMY-3(60*6)+2(50*4)具体说说?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    TMY-3(60*6)+2(50*4):这是三相五线制的帯形铜母线敷设安装,就是表示三相火线时采用60*6的铜排,零线和接地线是采用50*4的铜排。

    2010-11-13 10:42:10 

  • 60*6和50*5就是母线的截面啊;

    2010-11-12 17:31:24 

  • 60*6是表示母线铜带宽度为60厚度为6,同样50*5也是,也代表母线的截面积。

    2010-11-12 18:35:22 

  • TMY-3(60*6)+2(50*4)是指:5根铜母线;3根60*6的;2根50*4的。60*6的截面面积为60mm*6mm=360mm2;50*4的截面面积为50mm*4mm=200mm2。

    2010-11-12 22:41:13 