喜子 2010-11-12 19:04:43 | 湖北省 土建算量GCL2013 | 810查看 4回答
超高模板问题
层高为4m。。 超过3.6的为超高模板。。也就是超高0.4。。但是梁的高度为0.6。。也就是梁的底面模板不算超高模板。。是这样的吗??软件都是算了超高模板的。。
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳这个是不计算超高的,在定额中明确规定,如果超过3.6米但不足一米的时候,是不计算超高模板面积的 现浇钢筋混凝土柱、梁、板、墙的支模高度是指设计室外(室内)地坪至板底、梁底或板面至板底、梁底之间的高度,以3.6m以内为准,超过3.6m部分,另按超过部分计算增加支撑工程量,若超过高度不足lm时, 舍去不计。
2010-11-12 19:10:56
-
l梁的超高模板,不是计算到梁底,而是按层高。
2010-11-12 19:07:40
-
不是按层高来计算 是按净高来计算 以梁下楼地面顶标高开始 梁高度超高3.6米部分开始计算超高 如果梁底不超过3.6米 就不用计算超高 梁模板一直算到板底
2010-11-12 19:55:27
-
超高是3.6再加0.5M的高度才有超高算。
2010-11-12 21:01:23
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看