• 请问一下 什么情况用均压环敷 设什么时候用接地极敷设 他们能重复计算吗

    我在一个工程中遇到这样一个问题。 均压环敷设和接地极的面积是一样的。 两者不都是按基础面积计算的吗? 但我不知两者是不是算重了? 求两者的具体计算规则。 什么情况用哪个项。
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    不是重复,压均压环不单是基础面积呀。 你仔细阅读一下定额说明的计算规则就会清楚的。

    2010-11-13 08:02:02 

  • 均压环的连接不是以面积计算的。因为均压环是采用建筑物圈梁的外侧2根钢筋进行连接焊通作为防雷侧击的均压环连接。一般应该是建筑物采购45米以上的楼层的圈梁均应该进行均压环连接的。具体在设计图纸的防雷接地一节中会有明确的说明和要求的。