• 河北《电气设备安装工程》

    河北《电气设备安装工程》中 控制设备及低压电器章节 规定盘、箱、柜进和出线都计算预留长度,但第十二章配管、配线中规定:只指配线“进入”开关箱、柜、板的预留,未标明出线;这是否矛盾,还是有什么区别?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    配线“进入”开关箱、柜、板的预留,出线也是按照这个计算的,这里说的进入,从线上看,出线也是 属于 线进入了箱内的;

    2010-11-13 10:07:57 