  • 已采纳
    模板不存在超高 只有支撑存在超高,是指定额模板的支撑是按3.6米以内的高度编制定额含量的,层高大于3.6米时就要按相应超高的定额子目计算模板支撑超高所增加的费用

    2010-11-13 11:32:48 

  • 模板该是多少还是多少 比如说我有10平方的模板 其中2平方米是超高的 那么你在套定额的时候 模板的工程量还是10平方米 只是其中有2平方米要套个支撑超高

    2010-11-13 11:36:46 

  • 这个是套价的问题 模板支模高度超过3.6 相应的支撑 卡具 零星的东西就要增加 就要乘以一定的系数 所以如果你梁板柱有超高的话 你就要单独的把这些超高模板算出来 然后去套价的时候 定额含量要乘以一个系数 这个系数就是超高支撑费。