• 高手指点:主次梁交接处的箍筋怎么设置

    图纸说明为:主次梁交接处,均在主梁内附加箍筋,次梁每侧三根,间距50mm,直径为c8。有几种设置方法呢?我在原位标注-其他箍筋设置的c8-50,根数在计算设置-12次梁两侧共增加箍筋数量为6,这样对吗?觉得比较繁琐。请高手指点下,谢谢!
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    在原位标注下方表格次梁加筋栏输入6C8即可.

    2010-11-13 12:54:49 

  • 不 在表格输入里输入比较简单,你如果每个主次梁处都有的话,你可以再计算设置里设置,会更简单点。

    2010-11-13 11:47:49 

  • 你好:如果大多数都是同梁的箍筋就在工程设置里设置一下,如果都与梁的箍筋不同,就在原位标注里输入。

    其他箍筋

    增加箍筋

    2010-11-13 12:52:54 

  • 在表格里输入即可

    2010-11-14 15:18:09 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!

我要签到

天降福运!积分,经验值等福利在等着你哟,快来签到吧

热门搜索: