• 钢筋算量中条形基础的布置

    钢筋算量中条形基础两端标高不一致,一边高一边低,应如何布置?

    问题补充:这个条形基础的两端要与两个平行且标高不一致的条基相连

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    钢筋中斜条基无法设置,只能按水平条基布置,然后手动把差值补上

    2010-11-17 11:15:32 

  • 你好:有坡度的条基在钢筋里不好处理,你可以按水平的画上,汇总计算后手工计算一下差几根主筋补上,分布长度也加上就好了,记住加好了锁上。没有好的办法了。我咨询过产品经理。

    2010-11-14 08:42:57 

  • 取平均值布置吧!

    2010-11-13 15:30:43 