• 建筑物四角防雷引下线于室外地坪下1米处预留40*4镀锌扁钢,出散水1米,补打人工地极,这怎么算量呀?

    我是新学这的,麻烦具体说一下,先谢谢了!!!!!!!!!
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    40*4镀锌扁钢,计算长度,套接地母线子目;接地极按组套接地极子目。 是室外接地母线 室外接地母线和室内接地母线有什么区别呀?---在外墙以外的属于室内,以外的属于室外。怎么规定的呀?如果出墙皮1.5米算室外的。

    2010-11-13 16:12:35 

  • 1、你说的情况只有在实际测试接地电阻达不到设计要求时才补打接地极。 2、如果达到设计要求是不用计算的。 3、如果达不到就要按接地极子目计算个数。 祝你成功。

    2010-11-13 16:21:23 