• 定义门窗洞口中的问题

    1 剪力墙绘制完毕后开始定义门洞 看建筑施工图电梯井门高度是2.2米但是每层的结构标高 (预留面层)是0.1米 我在定义门洞尺寸时应该写上2.2还是2.3米. 2 一层剪力墙门洞上的连梁 应该在哪层定义 应该在哪层绘制 3 剪力墙上的窗口建筑图纸表示标高是900 在属性编辑中离地高度应是900 还是1000
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    1 剪力墙绘制完毕后开始定义门洞 看建筑施工图电梯井门高度是2.2米但是每层的结构标高 (预留面层)是0.1米 我在定义门洞尺寸时应该写上2.2还是2.3米:门高按2.2米定义,离地高度定义为100MM。 2 一层剪力墙门洞上的连梁 应该在一层定义 应该在一层绘制 3 剪力墙上的窗口建筑图纸表示标高是900 在属性编辑中离地高度应是900

    2010-11-14 23:01:56 

  • 在钢筋软件中,门的离地高度,可以考虑上那个0.1米。到图形算量软件,不要考虑那个0.10米。

    2010-11-14 18:28:30 

  • 直接定义为2.2米高,离地高度0.1米

    2010-11-14 19:58:41 

  • 应该定义门洞的高度2.2米,离地高度0.1米即可。

    2010-11-15 10:16:02 