• 脚手架应怎样计算

    计算综合脚手架时,是不是已经包含了梁柱板的脚手架?如果是包含了,定额里说综合脚手架是按外墙外边线乘层高度计算,那么算了一遍的综合脚手架后,房间里面的梁柱板(不是外围的梁柱板)还要不要计算脚手架?还是已经包含在先前算的一遍综合脚手架里边了?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    计算综合脚手架时,已经包含了梁柱板的脚手架; 定额里说综合脚手架是按外墙外边线乘层高度计算,那么算了一遍的综合脚手架后,房间里面的梁柱板(不是外围的梁柱板)不要计算脚手架了,已经包含在先前算的一遍综合脚手架里边了;

    2010-11-15 12:23:26 

  • 计算综合脚手架就不需要再计算梁柱板的脚手架了。定额里说综合脚手架是按外墙外边线乘层高度计算,这是外脚手架,定额中是这样说明的,“外脚手架分不同墙高,按外墙外边线的凹凸(包括凸出阳台)总长度乘以设计室外地坪至外墙的顶板面或檐口的高度计算,有女儿墙者高度算至女儿墙顶面。地下室外墙高度从设计室外地坪算至底板垫层底。如上层外墙或裙楼上有缩入的塔楼,工程量按上层缩入的面积计算,但套用子目时,子目步距的高度按由设计室外地坪至塔楼顶面计算。裙楼的高度应按设计室外地坪至裙楼顶面的高度计算,套用子目时按相应高度步距计算。屋面上的楼梯间、水池、电梯机房等的脚手架工程量应并入主体工程量内计算。同一建筑物檐口高度不同时,应按不同檐口高度分别计算。” 房屋建筑里脚手架按建筑物建筑面积计算。楼层高度在3.6m以内按各层建筑面积计算,层高超过3.6m每增1.2m按调增子目计算,不足0.6m不计算。在有满堂脚手架搭设的部分,里脚手架按该部分建筑面积的50%计算。无法按建筑面积计算的部分,高度超过3.6m时按实际搭设面积,套外脚手架子目乘以系数0.7计算。

    2010-11-15 12:28:31 

  • 综合脚手架包括内容;外墙脚手架(安全网用脚手架)、内外墙砌体脚手架。梁、柱、板脚手架在模板支撑中。另外要计算抹灰脚手架(墙面、天棚面)、柱支撑脚手架、单梁支撑脚手架(每m3有13m2脚手架)。

    2010-11-15 14:04:52 

  • 已经包含在 综合脚手架的面积当中了

    2010-11-15 14:29:14 

  • 计算综合脚手架时,已经包含了梁柱板的脚手架,如果是包含了,定额里说综合脚手架是按外墙外边线乘层高度计算,算了一遍的综合脚手架后,房间里面的梁柱板(不是外围的梁柱板)不能再计算脚手架 综合脚手架是按建筑面积计算的

    2010-11-15 12:22:17 