• 集中标注上部钢筋输入后,原位标注上部钢筋无法输入

    上图中原集中标注的钢筋,上部2-14,下部2-25,在左右二边跨中变更为上部2-25下部2-14, 下图软件中,上部能长能法修改,我都是标在跨中去了, 想请问下,我对原位标注的钢筋的理解错了没有? 如果没有错的话,怎么样能直接在通长钢筋里面填写,原位标注的钢筋。

    通长钢筋

    通长

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    答疑解惑

    2014-11-30 09:07:35 

  • 看看你的原位标注上筋2C25在跨中以标注了,悬挑外没有支座就不好设置了。

    2014-11-30 07:40:53 

  • 那个位置应该是下部通长筋弯折到上部支座,直接按照原位标注标注支座钢筋即可

    2014-11-30 07:46:46 

  • 集中标注属通长筋,原位标注钢筋不属于通长筋,在跨中筋中输入;原位没有标注,软件按通长筋计算,有原位标注,按原位标注计算。

    2014-11-30 09:02:07 

  • 广联达服务新干线

    建筑行业快速问答平台-答疑解惑在你对判断不确定时,你直接进行原位标注。让软件给你答案。