• 天津定额和钢筋?

    专家您好: 看到您资料是在天津,这里有个天津定额的问题想请问您。 一、资料: 最近看天津定额,定额里关于钢筋的消耗量是这样的:一级10以内的:1.02,一级10以外的1.0450,螺纹钢20以内:1.0450,螺纹钢20以外:1.0450, 而定额说明和计算规则对钢筋的计算是这样描述的: 说明: 九、设计图纸未注明的钢筋接头和施工损耗,已综合在基价项目内。 计算规则:1.现浇混凝土钢筋、预制构件钢筋、钢筋网片,按设计图示钢筋长度乘以单位理论质量计算。 二、问题: 1、现场钢筋的损耗大概在0.012-0.02之间,加上运输损耗损耗等,也达不到0.45啊,所以比较迷惑,后来在一个案例上看到,他说定额里的计算规则是说的计算钢筋时图示尺寸,不包括搭接和锚固。而搭接锚固是包含在定额的消耗量里面了,我感觉也不对啊,很是纠结??我想问着0.45的消耗量里都包括些什么???为什么这么大?? 2、计算规则里‘按照图示钢筋长度’如何理解?? 3、说明里‘未注明的钢筋接头和施工损耗’未注明钢筋接头指的是什么??施工损耗是多少??

    问题补充:1、现场钢筋的损耗大概在0.012-0.02之间,加上运输损耗损耗等,也达不到0.045啊,应为0.045,不是0.45,不好意思

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    0.45的消耗量里都包括些什么,如:电焊接头损耗、设计搭接部位以外的搭接接头、多层钢筋间的枕筋、安装制作损耗。 ‘按照图示钢筋长度’即设计要求的长度,图示标注了钢筋长度的按标注长度计算,未标注长度的扣除保护层后加设计锚固长计算。 ‘未注明的钢筋接头和施工损耗’主要是指设计接头和锚固长度以外的相关部位为满足规范要求而出现的钢筋接头和施工损耗(锚固长度损耗:当某钢筋理论锚固长为227mm,规范要求实际施工长度不得小于227mm,所以施工时可能按230mm制作等等)。