关于钢筋算量2009
梁定义好后也绘图上了,再汇总计算时,提示“楼层中有未提取跨的梁”是怎么回事啊?
全部回答 (16) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你好:出现这种情况是在识别梁时,没有全部识别,建议画好所有的梁后,再框选所有的梁,点批量识别梁支座,这样就不会有漏网的梁了。没有识别的梁的颜色是粉红的,识别后的梁是绿色的。 还要注意一下分层内的梁要在同一分层内才能框选上。
2010-11-15 18:43:47
-
梁定义好后也绘图上了,再汇总计算时,提示“楼层中有未提取跨的梁”是怎么回事啊? 答:梁构件定义好后,画在在轴网上,由于梁太多,可能会出现没有识别的梁。 具体解决办法: 在点击汇总计算时,会弹出提示,有梁未识别,这时,双击提示的梁,定位到改梁后,点原位标注,识别完后点右键确认,如果还有其他未识别的梁,继续识别其他梁。就样就可以顺利汇总计算了。 总结:F5,是检查构件是否设置错误,比如是否重叠等,标高是否不连贯等。 汇总计算也可以检查构件无法顺利计算钢筋结果的其他问题。 具体看图。
2010-11-15 21:25:16
-
因为:梁以柱为支座,可以选中全部梁,点“批量识别”,同时根据实际图纸配合“设置支座”或“删除支座”,识别后的梁:由红色变为绿色
2010-11-15 23:14:01
-
提取梁支座好了
2010-11-15 16:33:14
-
重新选取一遍梁,提取梁跨。
2010-11-15 16:32:35
-
窗口上方的重新提取跨然后再点击你画的梁就会变颜色,说明已经提取跨啦
2010-11-15 16:44:46
-
选中梁,点原位标注,由粉红色变成绿色。
2010-11-15 16:35:37
-
自己动手设置支座,梁跨就可以了,问题解决
2010-11-15 16:44:40
-
说明你这里还有梁没有识别,你就双击提示,找到没有识别的梁,重新识别一次就好了。
2010-11-16 09:17:12
-
按照提示,点“是”,一路点。
2010-11-16 10:33:21
-
就是有梁漏掉识别,大家都回答了,我就不说那么详细了
2010-11-16 10:43:26
-
因为梁要识别后才可计算,选择正确的支座--识别--计算
2010-11-16 14:46:12
-
梁定义好后也绘图上了,再汇总计算时,提示“楼层中有未提取跨的梁”是怎么回事啊? 我的回答:梁定义好后也绘图上了,再汇总计算时,提示“楼层中有未提取跨的梁”是说明你输入的梁虽然输入了,但还没有识别为软件能识别的构件,你只需选中所输入的梁,点批量识别梁支座,使它们得到软件的识别变成绿色就可以了。
2010-11-15 18:50:06
-
出现这样的情况,就是画上的梁没有全部识别,如果在图形上看全部是绿的,还有没有识别的梁,那就说明在同一位置上有2道梁,标高不同,梁没有识别完,这时用三维再检查,看能不能发现粉色的梁,然后再识别。
2010-11-15 18:59:40
-
梁要识别,识别完变成绿色,未识别的梁为粉色,查看把粉色的梁识别原位标注即可。
2010-11-15 17:41:54
-
你把除梁以外的其他图层(如柱、墙)关掉,这样显示红色的梁就非常容易找到了... 因为有时候可能隐藏在柱里的梁没有识别,不容易被发现...
2010-11-19 14:54:12