• 关于暗梁与框架梁

    老师,在地下室的梁布置中,有同事认为只要是梁宽与相接剪力墙相同,则将该梁视为暗梁,梁截面宽度大于相接剪力墙的则为框架梁,请问这种观点是否正确?谢谢。
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    框架梁和暗梁是由梁的受力形式确定的,不是由梁的截面宽窄确定的;但是一般来讲框架梁是要宽于剪力墙的; 这个还是应该根据设计图结算为好吧;

    2010-11-15 19:51:06 

  • 关于暗梁与框架梁?与墙同时浇筑就是暗梁。

    2010-11-16 08:34:18 

  • 如果剪力墙外圈没有梁的话,一般设计会将之设计为暗梁,我认为暗梁是一种构造

    2010-11-15 19:57:56 