WYJ1012 2010-11-16 08:44:51 | 天津市 其他专业 | 534查看 5回答
您好,向您请教一下在框架剪力墙结构中,图纸的给的约束性边缘端柱的配筋与软件中给的形式不一样,怎么办?
这种情况是在其他箍筋里面输入吗?还是其他方式处理?
全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳您好,向您请教一下在框架剪力墙结构中,图纸给的约束性边缘端柱的配筋与软件中给的形式不一样,怎么办? 我的回答:你可以从中选择合适的配筋形式,若没有合适的,则在属性编辑框中的其它钢筋栏输入就行。
2010-11-16 08:48:49
-
可以在单构件里输入或其他箍筋里面输入或手算!!!
2010-11-16 08:47:03
-
可以中其他箍筋里面输入,也可以计算之后再编辑钢筋中作修改;
2010-11-16 08:48:19
-
在暗柱定义属性中的“其它箍筋”中输入即可。
2010-11-16 08:50:50
-
你好:目前用得最多的约束边缘构件,在软件里可以用暗柱来定义,阴影以外的箍筋在其他箍筋里输入,注意输入的尺寸是扣了保护层以后有尺寸。 注意一下阴影内外的箍筋间距一般是不同的。
2010-11-16 09:05:24
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看