• 电箱之间10平方电缆要不要套压铜接线端子定额

    电箱之间BV3*10电缆要不要套压铜接线端子定额

    问题补充:对,是电线,不是电缆, 我说错了

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    你好!你的问题本身有错或笔误,BV代表的是塑料绝缘铜芯线,敷设铜芯线时在配电箱内接线应该套相应压铜接线端子或焊铜接线端子子目;而电缆敷设后都必须做电缆头,不管是采用什么样的电缆头对应的子目定额都已经含铜接线端子的费用,所以就不能再套压铜接线端子或焊铜接线端子定额子目。

    2010-11-16 12:49:46 

  • 电箱之间BV3*10电缆应该套压铜接线端子定额;

    2010-11-16 09:25:38 

  • 电箱之间BV3*10电缆需套压铜接线端子定额,大于6mm2的导线都应该套压铜接线端子定额的。

    2010-11-16 10:14:23 

  • 不用的。大于等于16平方的才可以套铜接线端子。

    2010-11-16 11:58:39 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!

我要签到

天降福运!积分,经验值等福利在等着你哟,快来签到吧

热门搜索:
热门问题