• 在线提问专家您好,

    专家您好,基础层的柱箍筋的根数算法与首层及以上层的箍筋根数算法一样吗,都是层高减保护层再除去间距吗?但是我算的这根柱软件的算法是什么意思,看不懂!请看附图!Ceil(2.3*44.1*12/min(5*12,100))+2+Ceil(150/100)+1=26这个公式是什么意思?

    首层

    保护层

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 您好,基础层柱子的算法和上边的楼层不太一样。 1:基础层有相应的计算设置,默认只算2根,可以参考-3和-6图集,基础内的箍筋最少2道,可以根据实际在计算设置中修改。如下图标注的。 2、第二个问题是柱子直径是12的,默认的连接方式为绑扎,绑扎的话在搭接范围内箍筋是加密的,搭接范围可以参看03G101-1第36页的搭接范围,搭接范围为2.3lle,搭接范围内的箍筋加密间距在03G101-1的40页注释2,min(5d,100),软件默认都是按照-1图集走的,如果有不一样的情况,可以在计算设置中进行修改!