• 请问一下各位老师这种基础如何处理?

    各位老师你们好,学生刚刚看了中央电视台新大楼的施工方案(视频),据施工方案里面介绍,该工程主楼部分的地下室地板部分区域达13.55m厚,混凝土总方量达90000m3,因此施工单位为解决混凝土保养问题,在底板混凝土浇筑前,在里面横、纵都安装众多管道,通过在管道内注入循环水达到为混凝土降温保养的目的。 在这里我就看不明白了,虽然这种方案可以为前期的地下室地板起到降温保养的作用,但是保养结束后这些管道以及孔洞怎么办,就那样放着不管?或者再在管道里面注满混凝土?请老师们指点迷津,先谢谢了。
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 结束后会封堵的,只要把立管堵上就行了,因为在基础中部,所以不存在渗水的问题!!

    2010-11-16 20:00:38 

  • 这些管道通常的情况是就埋在混凝土中了,只需要把管道的外面做好封堵就可以了;

    2010-11-16 20:01:36 