• 超高降效水泵加压台班

    辽宁08定额中降效里的超高加压水泵台班,我想知道神农具体分项工作需要水泵台班?请举例说明。还有想问一下定额子目中机械消耗量中的加压水泵停滞(台班)这是什么意思?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    辽宁08定额中降效里的超高加压水泵台班,在措施费用一章中,有专门的加压水泵定额项可以套用的; 这个加压水泵用于 高层的供水啊,例如混凝土养护是要用水的,就需要用水泵加压供水; 加压水泵不是满负荷工作的,也就发生了停滞的台班费用了啊;

    2010-11-17 09:37:27 

  • 我想知道这个加压水泵在什么工序上使用?什么地方用到水? d定额中加压水泵用于 高层的送水,混凝土养护用水,需要用水泵加压输送水;

    2010-11-17 17:03:39 

  • 辽宁08定额中降效里的超高加压水泵台班,我想知道神农具体分项工作需要水泵台班?请举例说明。 一般情况下建筑物在檐高超过20米、层数超过6层就要计算超高加压水泵台班。 定额子目中机械消耗量中的加压水泵停滞(台班)的意思就是因为建设方的原因或停水停电造成加压水泵不能使用,加压水泵停止工作一个台班就要计算停滞费的。