33****@qq.com 2010-11-16 22:38:28 | 山东省 其他专业 | 941查看 3回答
从桥架引出的线管是不是必须要用电缆导管进行连接?
从桥架引出的线管是不是必须要用电缆导管进行连接?
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
1.从桥架引出的线、管必须要用电线导管进行连接。2.从桥架引出的缆、管必须要用电缆导管进行连接。 如果没有电线导管(或电缆导管),桥架里面的电线(或电缆)就没有办法计算了。
2010-11-18 17:15:18
-
从桥架引出的线管是不是必须要用电缆导管进行连接? 直接用线管就行了。
2010-11-16 22:49:38
-
从桥架引出的线、缆是否采用配管应该根据设计和具体安装敷设情况综合进行确定,这样才能有一个比较合理的配管配线方式。 一般在一个位置进入或者引出桥架的线缆比较多以及比较集中时,应该采用分支桥架与主桥架连接进行线缆的敷设;如果在一个位置进入或者引出线缆较少时,则采用配管的方式进行线缆进出桥架的过渡。
2010-11-17 08:33:20
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看