yanzi723 2010-11-17 09:26:46 | 辽宁省 钢筋算量GGJ2013 | 419查看 6回答
柱子箍筋问题。。
情况如下:柱子箍筋是4*4的、在软件中地下室箍筋也是4*4,但是在基础层的箍筋属性中显示是4*4、汇总计算后编辑钢筋量、看到的基础层箍筋只有外面的那道箍筋、里面套的两个小箍都没有了,为什么?
全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳情况如下:柱子箍筋是4*4的、在软件中地下室箍筋也是4*4,但是在基础层的箍筋属性中显示是4*4、汇总计算后编辑钢筋量、看到的基础层箍筋只有外面的那道箍筋、里面套的两个小箍都没有了,为什么? 软件的计算是正确的,图集也是这么规定的,建议你看下03G101-1图集。 记错了是06G101-6第67页;04G101-3第45页。
2010-11-17 09:31:41
-
情况如下:柱子箍筋是4*4的、在软件中地下室箍筋也是4*4,但是在基础层的箍筋属性中显示是4*4、汇总计算后编辑钢筋量、看到的基础层箍筋只有外面的那道箍筋、里面套的两个小箍都没有了,为什么? 我的回答:你可在计算设置里去检查一下,估计是内外箍计算设置不同步造成的,修改到正确设置就是了。
2010-11-17 09:31:16
-
是的,这两个非复合箍是为了固定基础插筋的。图籍规定的,请参看03G101-1图籍。
2010-11-17 09:36:20
-
计算设置 柱/墙柱 17 矩形柱基础锚固区只计算外侧箍筋 选项是“是”
2010-11-17 12:17:27
-
基础层,箍筋只考虑2个外箍。
2010-11-17 09:30:48
-
基础中的两道箍筋,只计算外围的大箍筋,不计内部的小箍筋的。
2010-11-17 09:35:47
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看