• 关于约束边缘暗柱拉筋的问题

    专家你好,如下图,问题: 1、下图所示的约束转角柱存不存在箍筋以外的拉筋区域? 2、如果存在的话,那拉筋区域长度该怎么计算呢?我认为是Lc=MAX(0.25Hw,1.5Bw,450)=450mm-箍筋区域(625mm),但减不动,如何处理? 3、如果不存在的话,为什么要用YJZ而不用GJZ呢?两种柱的区别就在于拉筋区域 4、如何在软件中定义这个柱,最好附上图 由于我是初学者,疑惑比较多,谢谢了

    约束边缘暗柱

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    你好:不存在箍筋以外的拉筋区域,直接定义为YJZ-5,YJZ与GJZ的区别就是YJZ用于底部加强区部位,GJZ用于普通的楼层。这是设计人员必须考虑的,与施工方无关。在软件里就按参数化暗柱定义就可以了。

    2010-11-17 12:59:56 

点我,有新答案通知你哦