ps149169467 2010-11-17 11:05:18 | 天津市 其他专业 | 924查看 5回答
暗柱、连梁套项问题
众所周知剪力墙结构中暗柱、连梁为墙的加强构件,本质上就是墙。但是套项中应该套直形墙还是套柱(矩形柱和异形)、梁?这里暗柱有比墙宽的也有和墙一样宽的。请以计价规则或做过的工程加以说明,以及不同地区的差异。像天津地区模板是按体积计算的,而大部分地区是按面积计算的,这对套项是否有影响。
全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳暗柱、连梁为墙的加强构件,本质上就是墙。套项中应该套直形墙。这里暗柱有比墙宽的,按柱套。 天津地区模板是按体积计算的,而大部分地区是按面积计算的,这对套项是没有影响的。 按柱或者按墙套的区别在哪理论依据是什么?--没有依据,靠判断。价格应该是差不多的。还有连梁应该套剪力墙定额子目。
2010-11-17 11:09:26
-
剪力墙结构中暗柱、连梁为墙的加强构件,本质上就是墙。所以套项的时候也就是套用墙的定额子目项了;
2010-11-17 11:12:47
-
暗柱比墙宽的就不应该是暗柱,如果图纸中是以暗柱命名的,就应该考虑该名字,并把类型改为框架柱。一般暗柱是剪力墙的加强构件,应该并入到墙体里面。
2010-11-17 12:00:43
-
暗柱、连梁套墙子目。
2010-11-17 12:59:56
-
全部套墙的子目计算。
2010-11-17 14:13:55
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看