wearegod 2010-11-17 14:17:07 | 湖北省 钢筋算量GGJ2013 | 331查看 4回答
附加箍筋输入问题
计算设置里面 框架梁和非框架梁 都有 次梁两侧共增加箍筋数量 设置 一般 是设置哪个 都有 什么区别
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳次梁两侧共增加箍筋数量,在主梁的原位标注中输入就可以了;
2010-11-17 14:21:41
-
计算设置里的可以不用去修改,只要按设计图纸中标注的间距、根数等信息,在相应梁的原位标注里去输入就可以了, 图纸没有标注的就不输入就可以了
2010-11-17 14:23:13
-
计算设置里面 框架梁和非框架梁 都有 次梁两侧共增加箍筋数量 设置 一般 是设置哪个 都有 什么区别 回复:主次梁相交时,在主梁的两侧增加箍筋和吊筋
2010-11-17 14:25:37
-
一般是设置框架梁的计算设置。非框架梁就是指的次梁。有些情况次梁相交的地方图纸上也标明要设置附加箍筋。但是软件不会判断次梁跟次梁相交会增加箍筋。只判断框架梁遇到次梁增加。 但是如果非框架梁也设置了次梁两侧共增加箍筋数量,唯一的作用是。如果两根次梁相交也要增加箍筋的时候,在其中一根次梁点击原位标注,同样输入次梁宽度后,次梁加筋的输入框,会自动增加计算设置输入的根数。但是次梁宽度要自行输入,软件不会自动判断。
2010-11-17 14:23:09
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看