• 室外管道埋地问题

    1.室外排水管道敷设,共8m,需要在马路下面敷设5m,穿过马路在绿化带下敷设3m,做一份预算。我的问题是: 1,是室外排水铸铁管埋设,如果设计没有说明,除了刷沥青漆外还要做保温层和保护层吗? ; 2,是在马路下面敷设的部分,要在马路下面敷设,那就要挖开马路,那要套哪项定额? 3,要在绿化带下面敷设,那就要挖开绿化带,要套哪些定额? 4, 管道安装好后,要把马路修复好,怎么修?要套哪些定额? 5,管道安装好后,绿化带修复的部分,要套哪些定额?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    1.室外排水管道敷设,共8m,需要在马路下面敷设5m,穿过马路在绿化带下敷设3m,做一份预算。我的问题是: 1,是室外排水铸铁管埋设,如果设计没有说明,除了刷沥青漆外就做保温层和保护层 ; 2,是在马路下面敷设的部分,要在马路下面敷设,那就要挖开马路,挖路面套修缮定额中相应的定额子目或市政工程中相应的定额,路面下面的土方套建筑定额中挖沟槽的定额子目和回填土的定额子目 3,要在绿化带下面敷设,那就要挖开绿化带,要套挖土方和回填土的定额子目 4, 管道安装好后,要把马路修复好,要套市政定额中砼或沥青砼路面的定额子目,或按其他路面材质套相同材质的定额子目就可以了

    2010-11-17 15:34:15 

  • 是室外排水铸铁管埋设,如果设计没有说明,除了刷沥青漆外不做做保温层和保护层

    2010-11-17 20:07:54 

  • 1,是室外排水铸铁管埋设,如果设计没有说明,除了刷沥青漆外还要做保温层和保护层吗? 埋地排水管道不用做保温和保护层的。 2,是在马路下面敷设的部分,要在马路下面敷设,那就要挖开马路,那要套哪项定额?开挖马路你要套市政定额的,这种情况最好做签证处理,毕竟你主要的是管道的事情。 3,要在绿化带下面敷设,那就要挖开绿化带,要套哪些定额?开挖绿化带,套取挖填土方定额也是市政方面的,还有绿化带的 4, 管道安装好后,要把马路修复好,怎么修?要套哪些定额? 5,管道安装好后,绿化带修复的部分,要套哪些定额? 4.5都是市政定额的,简便的处理方法就是签证处理,算一下人才机,加上管理费利润和税金,办理一个签证单即可。 你埋在地下1.5米深左右哪里的温度常年基本稳定都在10度以上不会发生冻着的情况的