• 短基础梁无法提取跨数和设立支座

    承台基础里有一段60cm的基础梁,汇总计算时显示要提取梁跨,但用原位标注、设置支座,重新提取当方法,都不能修正,显示是因这太短不能识别,谁有办法解决?谢谢!

    问题补充:的的先生,因为两边是承台基础,这段基础梁在中间,

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 你的这个基础梁应该是有支座的把

    2010-11-18 08:57:15 

  • 其实应该是有办法解决的,就是原位标注时你看一下【A1.A2.A3.A4及跨长的数据】,然后作相应调整就可以了。 那你删除重画看看可行不? 我就是画到两个独立基础之间的。

    提取梁跨

    2010-11-18 12:51:13 

  • 你好:我也遇到过特别短的梁不让计算,你可以在单构件里加上去。我是把梁画长了,注意我是160的悬挑梁,端部还有个200的次梁,就不让计算了。

    2010-11-18 09:11:42 