    软件基础层计算超高模板面积有一些问题,建议专家测试一下再作答。设置为3.6m以上每超过1m计算一次超高,那么我设置楼层高度为4.6m,如果将二层的板(板厚为100)标高降下0.1m,使得三层的净高达到了超高条件,则软件会计算该三层板的超高模板面积。而同样的情况转移到负一层,我将基础层的板降下去0.1m,使得负一层的净高达到了超高条件,则软件没有计算。即便是将基础层的板降下去很大的数字,达到超高N次了,也不能计算。计算设置的几个条件我都试过了还是不行,请问是否是软件问题。

    净高

    标高

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    您好,经过测试,软件对于超高的判断原则对基础层是不进行判断的,如果您的地下室是大部分都存在超高的状态,暂时可以通过调整最低的板的标高的底标高跟着基础层的顶标高进行处理,这个问题已经反馈到总部研发,我们会尽快讨论并处理这个问题,也谢谢您对我们的支持,祝您工作愉快,谢谢