DADA 2010-11-18 17:36:32 | 天津市 其他专业 | 313查看 3回答
砼浇筑高度超过3.6m,柱、梁、墙、板增价。问:超过10cm与超过90cm在定额套用上有区别吗?
砼浇筑高度超过3.6m,柱、梁、墙、板增价。问:超过10cm与超过90cm在定额套用上有区别吗?
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
砼浇筑高度超过3.6m,柱、梁、墙、板增价。问:超过10cm与超过90cm在定额套用上没有区别;
2010-11-18 17:40:28
-
超过10CM不计算费用。柱、梁、板超过3.6M,超过90CM分别套一个模板支撑超高增加定额子目。
2010-11-18 17:54:02
-
超过10cm与超过90cm都是属超高部分的工程量,只是在工程量上有区别,其它没有区别
2010-11-19 15:29:08
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看