• 广联达上集水坑钢筋怎么画

    老师您好,我的基础底板厚800,底板标高-9.700,集水坑底板也是800厚,集水坑顶标高-11.200,钢筋c25,锚固30d,按说基础底板上部钢筋深入集水坑下部不应该有弯钩啊 怎么去掉 见节点详图和我画的集水坑

    板标高

    弯钩

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 具体的点编辑钢筋看计算式对不对!

    2010-11-19 11:48:06 

  • 软件也没有计算弯钩,那是断点的图例显示方式。

    2010-11-19 11:23:10 

  • 你看看计算公式有没有弯钩,如果没有就好

    2010-11-19 13:17:22 

  • 那个不是弯钩,筏板上部筋要伸至集水坑坑底标高后再延伸一个锚固长度LaE,因为集水坑底板的厚度不够,所以产生弯折,但是锚固长度LaE的计算应取筏板的面筋直径和锚固系数(钢筋直径倍数)进行计算,而不是取集水坑的C25和30d,请查看,应该是筏板面筋计算的锚固长度超过了集水坑底板的厚800mm。