倪晓曼 2010-11-19 12:40:21 | 辽宁省 钢筋算量GGJ2013 | 1075查看 2回答
基础连梁伸入承台锚固
问题1.基础连梁箍筋是如何计算的?若梁净跨是2.75m,箍筋间距是100mm,为何计算结果显示箍筋1不是29根而是将近50根? 问题2.基础连梁的构造筋伸入承台直锚37d,应该如何设置? 问题3.承台直锚部分是否可以不设置箍筋?如何设置? 最好有图,谢谢
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
问题1.基础连梁箍筋是如何计算的?若梁净跨是2.75m,箍筋间距是100mm,为何计算结果显示箍筋1不是29根而是将近50根? 需要检查一下计算公式是计算到哪里以及那部分; 问题2.基础连梁的构造筋伸入承台直锚37d,应该如何设置? 在工程设置中修改计算规则; 问题3.承台直锚部分是否可以不设置箍筋?如何设置? 同样需要在工程设置中修改计算规则;
2010-11-19 12:44:45
-
第一个,只能你自己看计算公式,估计,是你承台比较大,没设置好,承台里面设箍筋了 第二个问题,用基础连梁做,把梁设成节点二,就锚进去一个锚固就可以了(锚固设成37D)见下图 第三个,不设箍筋,在计算设置中,把"梁"里的那个数值改为0就可以,见下下图
2010-11-19 13:24:14