    问题1.基础连梁箍筋是如何计算的?若梁净跨是2.75m,箍筋间距是100mm,为何计算结果显示箍筋1不是29根而是将近50根? 问题2.基础连梁的构造筋伸入承台直锚37d,应该如何设置? 问题3.承台直锚部分是否可以不设置箍筋?如何设置? 最好有图,谢谢
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 问题1.基础连梁箍筋是如何计算的?若梁净跨是2.75m,箍筋间距是100mm,为何计算结果显示箍筋1不是29根而是将近50根? 需要检查一下计算公式是计算到哪里以及那部分; 问题2.基础连梁的构造筋伸入承台直锚37d,应该如何设置? 在工程设置中修改计算规则; 问题3.承台直锚部分是否可以不设置箍筋?如何设置? 同样需要在工程设置中修改计算规则;

    2010-11-19 12:44:45 

  • 第一个,只能你自己看计算公式,估计,是你承台比较大,没设置好,承台里面设箍筋了 第二个问题,用基础连梁做,把梁设成节点二,就锚进去一个锚固就可以了(锚固设成37D)见下图 第三个,不设箍筋,在计算设置中,把"梁"里的那个数值改为0就可以,见下下图

    构造筋

    连梁

    2010-11-19 13:24:14 