• 计算地漏支管中 发现定额中 含量少 可以再加吗

    算地漏支管(地漏到排水横支管)中 发现定额中 含量少 北京定额中每个地漏含0.1米,但是实际中 是1.3米 可以再加不能
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    套价时修改一下定额含量就可以了

    2010-11-19 15:19:49 

  • 已采纳
    套价时修改一下定额含量就可以了

    2010-11-19 15:25:35 

  • 应该按照设计图计算添加的;

    2010-11-19 15:17:20 

  • 在材料表中调整含量

    2010-11-19 15:24:15 

  • 北京2001定额适用: 地漏支管(排水横支管)是需要按管道计算的,而不是含在地漏安装的定额子目里面,竖向管道(地漏到横支管)超过0.1米的也要计算管道安装。

    2010-11-19 17:48:24 

  • 不可以,这是定额编制时综合测定的。

    2010-11-19 19:31:07 