    为什么板支座负筋既计算了锚固又计算了弯折?有些负筋是一边计算锚固,一边计算的弯折?请问是怎么回事?

    计算锚固

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    不太对, 你是用跨板受力筋做的 而且如果我没说错的话,你在跨板筋两端都输了长度的 你试着把两边伸出长度改为0试一下 像这样的板上部钢筋,就应当是净长加两个锚固就够了 还有,这样的上部钢筋,用面筋做就可以了。 因为你的支座比较宽,锚固长度不够宽度,所以钢筋计算出来是直的 但是这个长度,就是符合规范所计算的结果. 还有,我不是叫你把弯折改为0 是把跨板负筋的伸出长度改为0 不管用什么钢筋布,正确的结果,是唯一的,也是相同的

    2010-11-19 18:32:52 

  • 板支座负筋既计算了锚固又计算了弯折是因为图集101是这样要求的; 设计是这样的就不是算多了;

    2010-11-19 17:07:29 

  • 为什么板支座负筋既计算了锚固又计算了弯折? 一般现场实际均是:一级钢筋要有弯钩的,锚固是抗震要求的。

    2010-11-19 17:11:51 

  • 可以在计算设置里修改,

    2010-11-19 19:43:20 