狭 2010-11-19 18:46:52 | 四川省 钢筋算量GGJ2013 | 378查看 6回答
关于梁的钢筋的问题
如图所示,梁与墙在一条直线上,墙的2端为暗柱。请问梁是锚固在哪一边的暗柱上?水平受力筋是否要穿透墙体锚固在左端的暗柱上?如果梁的类型不同(如框架梁、次梁、圈梁)情况是否不同?请详细原因,谢谢问题补充:或者直接将软件的节点选为直锚?
全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1、平法的主要编制依据是规范,规范中的【框架】研究的是框架梁以框架柱为支座的内容,因此平法中实际上是没有【框架梁-剪力墙】节点的,设计者也就不能参照平法了,此时设计者应自行描述节点构造。 2、软件中有三种方法对应三种结果,第一,将框架梁画到暗柱外边(二者刚刚擦边接触),同时将墙身也画到这里,则软件按框架梁进入剪力墙Lae计算;第二,框架梁画到暗柱中点,则软件按框架梁以暗柱为支座计算,第三,框架梁画到外侧暗柱内,亦按框架梁以该暗柱为支座计算。
2010-11-20 08:38:02
-
不是暗梁时锚固到洞口两端柱上即可
2010-11-20 06:40:45
-
象这样的情况,梁画到第一个暗柱的中心点即可。
2010-11-20 10:13:05
-
梁,遇暗柱,锚固在暗柱上,没有暗柱,锚固在墙上。锚固长度,满足Lae即可。 次梁、圈梁,同。 在墙上,够了锚固长度,不必要去锚入暗柱了。
2010-11-19 18:52:22
-
想这样的情况,不需要穿过墙体锚在左端的暗柱上
2010-11-19 19:10:24
-
达到锚固长度就行
2010-11-19 20:30:50
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看